Crimpzange für starres 1x10qmm
Mal eine Frage an die Elektroprofis:
Ich muß für einen Potentialausgleich Kabelschuhe an ein starres 1x10qmm Kabel anbringen.
Brauche ich dafür, weil starres Kabel, in Bezug auf die Crimpzange etwas spezielles, auf was sollte ich achten?
Ich würde mir da was preiswertes zulegen wollen.
Eine für MC4-Stecker muß auch noch besorgt werden.
AW: Crimpzange für starres 1x10qmm
Zitat:
Zitat von
Dotcom
Mal eine Frage an die Elektroprofis:
Bin ich nicht! ;)
Ich muß für einen Potentialausgleich Kabelschuhe an ein starres 1x10qmm Kabel anbringen.
Deshalb würde ich die Kabelschuhe anlöten. ... :D
Was soll passieren? Aderkabel sind schon starr und haben daher nicht das Problem, dass bei gelöteter Litze auftreten kann.
AW: Crimpzange für starres 1x10qmm
Zitat:
Zitat von
Dotcom
... Ich muß für einen Potentialausgleich Kabelschuhe an ein starres 1x10qmm Kabel anbringen. ...
Hallo Arnulf,
eine starre Leitung mit 1x102 kann man doch direkt, also ohne Kabelschuh, anklemmen.
Bei einem Potentialausgleich fließt da auch beim regulären Betrieb kein Strom drüber.
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)
AW: Crimpzange für starres 1x10qmm
Zitat:
Zitat von
Dotcom
Mal eine Frage an die Elektroprofis:
Ich muß für einen Potentialausgleich Kabelschuhe an ein starres 1x10qmm Kabel anbringen.
Brauche ich dafür, weil starres Kabel, in Bezug auf die Crimpzange etwas spezielles, auf was sollte ich achten?
Ich würde mir da was preiswertes zulegen wollen.
Eine für MC4-Stecker muß auch noch besorgt werden.
Hi,
kannst meine (professionelle) Klauke-Zange geliehen haben.:bitte:
Die macht das ordentlich (VDE 0100) und hängt sonst eh nur faul an der Wand rum.
ab 6²
Anhang 334170
AW: Crimpzange für starres 1x10qmm
Wenn du an einem starrem Leiter einen Ringkabelschuh benötigst, dann gibt es diese mit Schraubklemme. Ein Verchrimpen von Massivleitern ist nicht zielführend, da dieser nicht ausreichend verformt wird.
Bsp: Klauke 572R6
Sollte der Massivleiter nur direkt in einer Schraubklemme an der Potentialausgleichsschiene befestigt werden, so erübrigt sich natürlich jede Form von Aderendhülse.
Viele Grüße
DerDicke
AW: Crimpzange für starres 1x10qmm
Zitat:
Zitat von
derdicke
Wenn du an einem starrem Leiter einen Ringkabelschuh benötigst, dann gibt es diese mit Schraubklemme. Ein Verchrimpen von Massivleitern ist nicht zielführend, da dieser nicht ausreichend verformt wird.......
Mit einem ordentlichen Werkzeug schon; quetschen-nicht crimpen! ;)
AW: Crimpzange für starres 1x10qmm
Starre Einzelader?
Da nimmt man eine Rundzange und biegt eine Öse dran.
Da erinnere ich mich noch an die Ausbildung:
:oberl:
AW: Crimpzange für starres 1x10qmm
Zitat:
Zitat von
Luse
Starre Einzelader?
Da nimmt man eine Rundzange und biegt eine Öse dran.
Da erinnere ich mich noch an die Ausbildung:
:oberl:
Genau, und gedübelt wurde nur mit Schlageisen und Schlagdübel. Wer braucht schon einen Bohrhammer.:lautlach:
AW: Crimpzange für starres 1x10qmm
Zitat:
Zitat von
Luse
Starre Einzelader?
Da nimmt man eine Rundzange und biegt eine Öse dran.
Da erinnere ich mich noch an die Ausbildung:
:oberl:
Zitat:
Zitat von
Pjotl
Genau, und gedübelt wurde nur mit Schlageisen und Schlagdübel. Wer braucht schon einen Bohrhammer.:lautlach:
Der Vorschlag von Thomas ist doch nicht verkehrt!
Es handelt sich hier ja um einen Einzelfall und nicht um eine Serienfertigung.
@ Arnulf: ein Bild von der Situation, also dem Ort wo der Leiter angeklemmt werden soll, wäre nicht verkehrt. Auch den Leiter kannst Du fotografieren.
Mir ist nämlich nicht klar, ob es sich bei der Leitung um einen einzelnen Draht mit 102 handelt, oder ob die 102 mehrdrähtig sind. Ist ja selbst dann noch recht "starr".
AW: Crimpzange für starres 1x10qmm
Zitat:
Zitat von
Dotcom
... Kabelschuhe an ein starres 1x10qmm Kabel anbringen. ...
Zitat:
Zitat von
Wolfram2
Der Vorschlag von Thomas ist doch nicht verkehrt! ...
Aber auch nicht zwingend richtig. Im Eröffnungsthema stand niGS von Rund